双电源开关 设计

[复制链接]

该用户从未签到

83

主题

490

帖子

1081

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1081
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-28 19:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


三相线路A,B
现在想弄一个  双电源开关(能设定时间自动选择用 A 或者 B 线路的)
功率要求  80KW

请大家给点建议 谢谢

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

70

主题

444

帖子

980

积分

高级会员

Rank: 4

积分
980
沙发
发表于 2016-3-28 19:38:26 | 只看该作者


有现成的双电源切换,主要是消防用的,自己把控制信号改改比如接到时间继电器上应该可以实现
如果双接触器可以用常开常闭触点的时间继电器控制,比如常开接一个接触器常闭接另一个,这样继电器加不加电就实现选择

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

53

主题

381

帖子

837

积分

高级会员

Rank: 4

积分
837
板凳
发表于 2016-3-28 19:38:27 | 只看该作者


这你估计得问专业的切换柜咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

55

主题

445

帖子

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
地板
发表于 2016-3-28 19:38:27 | 只看该作者


有成品的双电源转换开关,一用一备,可以手动/自动,价格按结构不同而不同,有简易的,两个空气自动开关加控制线路,开关大小决定容量,性能一般,性能好的结构复杂,价格昂贵。想用时间控制的话价格时控开关就行


回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

67

主题

438

帖子

961

积分

高级会员

Rank: 4

积分
961
5#
发表于 2016-3-28 19:38:27 | 只看该作者


循环时间继电器+大功率接触器

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

56

主题

398

帖子

868

积分

高级会员

Rank: 4

积分
868
6#
发表于 2016-3-28 19:38:27 | 只看该作者


不会。。。楼下解答。。