发表于 2016-3-28 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


装修房子,拆下一个40A的空气开关,不知道这个开光能不能当两个20A的来用,还是只能当40A总开关用?




回复

使用道具 举报

该用户从未签到

72

主题

410

帖子

908

积分

高级会员

Rank: 4

积分
908
沙发
发表于 2016-3-28 13:49:44 | 只看该作者


谢谢楼上的兄弟。我明白了,这个只能当总开关,看来我要买带断路保护的空开了

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

65

主题

468

帖子

1021

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1021
板凳
发表于 2016-3-28 13:49:45 | 只看该作者


这个可以拆开当两个40A的用 但是两个开关之间有连锁就是上面说的情况 你如果不闲麻烦可以把两个开关之间的连锁片拆掉 具体方法就是把4个空心铆钉用小螺丝刀弄出来 分离两个开关 中间有个小塑料片去掉就可以 注意不要拆开单个开关拆开了会让你头疼装不好 顺便把链接两个开关手柄的塑料条去掉 再把开关还原就成两个独立的空开了

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

73

主题

430

帖子

951

积分

高级会员

Rank: 4

积分
951
地板
发表于 2016-3-28 13:49:45 | 只看该作者


这个是或逻辑,只要有一路过流两路都会跳闸

内容来自Android手机客户端

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

56

主题

361

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
5#
发表于 2016-3-28 13:49:45 | 只看该作者


拆连锁,变两个40a的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

64

主题

477

帖子

1038

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1038
6#
发表于 2016-3-28 13:49:46 | 只看该作者


国产正泰的空气开关也不贵,涉及安全的事,没必要花心思挖掘潜力

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

73

主题

458

帖子

1007

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1007
7#
发表于 2016-3-28 13:49:47 | 只看该作者

本帖最近评分记录:共条评分


数码之家22合一:性价比最高的S2拆机工具!告别CR-V,进阶级拆客必备!  回复 举报



离线花花




UID:220111


注册时间2008-06-26 最后登录2016-03-27 在线时间1024小时 发帖3716 搜Ta的帖子 精华0 M币5794专家14 访问TA的空间加好友用道具

数码4段







发帖3716M币5794专家14粉丝83加关注 发消息 只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17



就是40A脱扣电流。每一路都是40A

内容来自Android手机客户端

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

51

主题

345

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
8#
发表于 2016-3-28 13:49:47 | 只看该作者


不能当20A的用,而且也不能拆成2个用,这个是2P的每一路都是40A脱扣电流,两路之间有脱扣连接,一路跳另一路也跟着跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

59

主题

431

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
9#
发表于 2016-3-28 13:49:48 | 只看该作者


这个适合做总开关。。。
不适合拆成两个单独开关。扳手是连一起的,在两个空开中间有拨杆的,一个跳,另一个被带动也会跳的。。

拆这个 真的不如去买新的了。。。太费事了。而且拆过之后,没有办法再固定了。