维塔斯科技

标题: GEN10开机温度警告后问题BISO固件BUG解决办法 [打印本页]

作者: 小蜗牛    时间: 2017-12-14 21:52
标题: GEN10开机温度警告后问题BISO固件BUG解决办法
BIOS固件BUG 常遇到开机温度警告后关机问题, 解决办法,我们只需要把这个热关闭 选项关掉它!或者来刷新的BIOS固件来解决,http://www.8x6x.com/thread-67344-1-1.html



开机遇到 热关闭 提示界面



开机自检页面按F2  进入BIOS ,找到对应选项 热关闭 选项。

默认 该选项是 开启的

修改成 关闭  ,最后保存设置  退出即可。






作者: inam08    时间: 2017-12-15 12:20
我就是碰见这个故障了,欸。

作者: inam08    时间: 2017-12-15 12:20
我就是碰见这个故障了,欸。;P;P

作者: guzhou    时间: 2017-12-16 21:56



谢谢!搞了几个礼拜还以为是硬件有问题了!BOSO有更新能解决的么?还有个问题显卡显示512M 80M正常么?

作者: guzhou    时间: 2017-12-17 00:00



关闭了,报错还是有,只不过能自己进系统了,不会自动关机了,故障灯还一直亮着

作者: guzhou    时间: 2017-12-17 00:00



关闭了,报错还是有,只不过能自己进系统了,不会自动关机了,故障灯还一直亮着

作者: up2sky    时间: 2017-12-18 22:30
解决难题了!

作者: Tennis_zhang    时间: 2018-1-21 16:36
guzhou 发表于 2017-12-17 00:00
关闭了,报错还是有,只不过能自己进系统了,不会自动关机了,故障灯还一直亮着

故障灯是什么?是电源开关灯显示黄色吗?

作者: Tennis_zhang    时间: 2018-1-21 16:36
我也遇到了,感觉应该不是真正温度过高了。怎么能去掉这个告警呢?

作者: Tennis_zhang    时间: 2018-1-21 17:22
本帖最后由 Tennis_zhang 于 2018-2-26 22:53 编辑
guzhou 发表于 2017-12-17 00:00
关闭了,报错还是有,只不过能自己进系统了,不会自动关机了,故障灯还一直亮着

故障灯是什么?刚才查了一下手册。健康灯(故障灯)是心电图标志的灯,闪黄色是告警。


作者: hi小北    时间: 2018-8-2 11:05
红灯时故障灯

作者: tmcent    时间: 2018-8-31 20:46
希捷酷狼希捷酷狼

作者: tmcent    时间: 2018-8-31 20:48
谢谢分享,学习了

作者: tmcent    时间: 2018-8-31 20:49
处理好了吗

作者: tmcent    时间: 2018-9-2 11:14
GEN10噪音大不大

作者: tmcent    时间: 2018-9-2 11:15
已经哟GEN8了,不知道是否有必要升级gen10

作者: yzjcs    时间: 2020-6-25 11:33
本帖最后由 yzjcs 于 2020-6-25 11:34 编辑

我的进系统特别慢不知道是不是cpu消耗过大,有时候还有点卡。温度没有太注意。现在也没怎么摆楞这台gan10