标题: 请教各位关于插排的问题


我想买个插排来插空调和笔记本,因为室内插座不够用,只有一个10A的插座,空调的插头就是10A的,空调的铭牌上面写的参数是制冷825w,制热825w,额定功率1400w,电加热管额定功率600w,最大输入功率1400(2000)w,室内机制冷30w,制热30w,额定功率650w,我想买个插排,就是那种10A2500W的插排,请问各位大神,我想同时插空调和笔记本以及手机充电,插线板会不会过载?插排好像大部分电线的规格都是3x0.75mm的,线会不会细了点啊?因为不懂这些,请教各位。


作者: j2512dsd    时间: 2016-3-28 11:29


个人认为只要用料凭良心,还是能顶住的,笔记本一般就100w左右,空调如果照你最大的也能顶住!只是不明白空调没有单独的插板吗?这东东一般都是单独要配一个漏电开关的哦!

内容来自Android手机客户端


作者: 2dl596i1    时间: 2016-3-28 11:29



825w是压缩机的功率,不论制热制冷都要开启,600w是电热丝的功率,只有制热的时候才有可能需要开启,所以制冷功率是825w,制热功率是1425w,
厂家取整标1400w(2000w),意思是稳定运行时的额定功率1400w,但压缩机刚启动时功率较大,室外机整机的最大峰值功率将达到2000w,配线必须要满足这个需要才行。
2750w是把室内机、电脑和手机都算进去了。


作者: ivzpc7s    时间: 2016-3-28 11:29



这我也不懂,只知道大概只有一千多瓦,因为夏天我家天天开空调也没用多少电,我家用的漏电开关是16c的,开空调后,这开关就开始ZZZZZZZZZ还有呢,你那是什么房子?商品房?乡下自建房?怎么可能只有一个开关呢?

内容来自Android手机客户端


作者: sce8fjp    时间: 2016-3-28 11:29


室外机2000w,室内机650w,笔记本90w,手机10w,合计2750w,工作电流12.5A,
用0.75平方的线,载流量为16.7A/mm^2,有些超载,长期使用时,电线会有较大温升,
建议用1.5平方以上的工程护套线和优质插座,自己DIY一个插排,而且墙插那边应该换成16A插头/插座。


作者: yyhtl8    时间: 2016-3-28 11:29



嗯,谢谢,我看的大部分的插排都是0.75的,因为只有一个插座孔,要同时接空调笔记本和手机,所以只有买插排了呢


作者: rq7j08    时间: 2016-3-28 11:29



谢谢您的回答,请问2750w是制热时候的功率吗?那么制冷时候的功率是不是1400+650w=2050w呢?还有电加热管这个600w功率需要计算进去吗?


作者: k1rqzq5    时间: 2016-3-28 11:29




不是说只有一个开关,我的意思是房间只有一个五孔10A的插座,当时装修的时候安装少了



作者: ulruv5    时间: 2016-3-28 11:29


如果墙插原来就是插空调的,你就继续专职插空调好了,再从墙插里分接一路线出来接其它电器,如果手头没线,就买一正规插排,剪掉插头接线进去就是了。空调启动电流比较大,所以0.75的线不建议用。


作者: m3mm8o    时间: 2016-3-28 11:29



不太懂啊,我这房间只有一个插孔,请教空调的总功率怎么看啊?就是指在安全用插排的情况下,请教一下我这个空调的总功率是多大呢?不太懂电方面的知识,谢谢,请教一下