维塔斯科技
标题:
gen8 前面板漏电,你们都摸摸试试吧,
[打印本页]
作者:
10awc2s0
时间:
2016-3-29 20:29
标题:
现在的墙壁插座,插线板,还有gen8本身应该都是三线的,楼主为什么改成两线用?
作者:
zn1278
时间:
2016-3-29 20:29
我的不漏电。
楼主家的强电施工质量不行吧。
作者:
pwjlhrf
时间:
2016-3-29 20:29
两插头的话试试掉个方向插,把零线和火线极性对正。
作者:
fqzxi47
时间:
2016-3-29 20:29
弄个避雷针试试。
作者:
nzs1njg4
时间:
2016-3-29 20:29
哎。我也想再买个Gen8玩玩。这么便宜的东西。只是买来也是吃灰的命。求打醒
作者:
0oayqzi5
时间:
2016-3-29 20:30
电源插座上面那个空好像是地线,它的作用就是
作者:
frljin
时间:
2016-3-29 20:30
可怜的楼主,本来gen8漏电只是有点小心塞,这下搞成房子的问题了,更郁闷了,哈哈
作者:
o55ul8
时间:
2016-3-29 20:30
必须是非常肯定的
要是地线接好了你还被电,你家漏电开关早跳了
作者:
gz0c128
时间:
2016-3-29 20:30
lz你的Gen8是从德国CU上买的吗?是不是还是用的是两根圆柱的那种电源线?这种线是欧标的,插在国标的插座上地线是没有接通的。
你换成国标的线试试,如果换国标的线以后还是漏电,那就真的是你家的电路接地有问题了……
作者:
52rwhwl
时间:
2016-3-29 20:30
咋接呀,咋接呀,咋接呀
作者:
vurcmuf
时间:
2016-3-29 20:30
咋接呀,咋接呀,咋接呀
作者:
c676s3
时间:
2016-3-29 20:30
我家房顶还真有避雷针,
哈哈,顶楼
作者:
y1zq24
时间:
2016-3-29 20:30
接地线,接地线,接地线,重要的事情说3遍
作者:
0l5bsxr
时间:
2016-3-29 20:30
台式机,笔记本电源都是三线的
楼主家的电源地线肯定没接好
作者:
znxrz5
时间:
2016-3-29 20:30
我用的是两线的电源,
作者:
8wkxob4
时间:
2016-3-29 20:30
没遇到啊,个例么
作者:
64s71b1
时间:
2016-3-29 20:30
电源是三角插头,有一根就是地线,你家的房子地线确定接好了?接好了的话机器是没有问题的,家里插座的地线旧一点的房子或者偷工减料就不会接地线,导致这种带金属外壳的电器漏电后无法“导入大地”最终导致人触摸有漏电感,三角插头就是干这个的,不是电器问题,是你家插座问题。
作者:
yyhtl8
时间:
2016-3-29 20:30
改造地线吧
作者:
ghbgv49
时间:
2016-3-29 20:30
拿跟金属丝接到水管上就OK啦,,哈。
作者:
veupwrs
时间:
2016-3-29 20:30
呵呵,没那么严重,
接个地线还是比较简单的
作者:
2b8fmc
时间:
2016-3-29 20:30
绝壁是 地线没弄好 装修的时候被坑了
作者:
e1cb75x
时间:
2016-3-29 20:30
bingo,是你说的这么回事,
等我的1-3分线插线呢
作者:
vs8h6zpu
时间:
2016-3-29 20:30
如果不是 装修地线没弄好
那么你的排插。。或者电源线 没有良好接地
这类漏电麻手的情况一般不会有太大问题 只能碰到会不爽
作者:
gbc48q
时间:
2016-3-29 20:30
我没用三叉头,用的是两插头
等哪天试一下三插头
作者:
vrqzt16e
时间:
2016-3-29 20:30
三台gen8 配置完毕,换了三插,交换机升级为cisco 26口,不漏电了,世界清静了
作者:
wirron
时间:
2018-10-4 08:37
试过了,没发现
作者:
wensheng
时间:
2020-1-7 16:36
没有这个问题呢,是不是你家没装地线引起的?