求助!零线和地线之间的电压!

[复制链接]

该用户从未签到

67

主题

438

帖子

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-28 20:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


电脑电源经常坏,偶尔开不了机,怀疑电路问题,用万用表测,零+火=253V,零+地=118V,火+地=112V,这应该不正常吧?到底是哪里出问题了呢??

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

57

主题

358

帖子

791

积分

高级会员

Rank: 4

积分
791
沙发
发表于 2016-3-28 20:16:05 | 只看该作者


这么高的电压只怕是公用三相变压器零线有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

59

主题

440

帖子

957

积分

高级会员

Rank: 4

积分
957
板凳
发表于 2016-3-28 20:16:05 | 只看该作者


253V有点过了,换个表再看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

59

主题

404

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
地板
发表于 2016-3-28 20:16:05 | 只看该作者


没接地线或地线断了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

57

主题

431

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
5#
发表于 2016-3-28 20:16:05 | 只看该作者


零火电压确实高到超标了,接地线估计断了也没用了。
如电力公司无法解决,经济点的方法可换个电压超宽的电脑电源,自己独立装个接地桩(找根1M的钢筋一头磨尖,一头焊接个螺栓,敲到土地里去)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

65

主题

396

帖子

877

积分

高级会员

Rank: 4

积分
877
6#
发表于 2016-3-28 20:16:06 | 只看该作者

本帖最近评分记录:共4条评分 ,M币+18
2685133M币 +5-2015-08-26
tandongM币 +5-2015-08-18
hnshdxpfM币 +3非常详细的资料,收藏了2015-06-15
n87735561M币 +5熱心會員2015-03-11


回复 举报



离线fishok


UID:873704注册时间2011-08-22 最后登录2016-03-28 在线时间651小时 发帖694 搜Ta的帖子 精华0 M币4343专家3 访问TA的空间加好友用道具

数码1段





发帖694M币4343专家3粉丝12加关注 发消息 只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-29


地线接地的一端断了,电器侧的地线就是悬浮了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

68

主题

443

帖子

970

积分

高级会员

Rank: 4

积分
970
7#
发表于 2016-3-28 20:16:06 | 只看该作者


确定表没问题吗?电压太高了,可以投诉电力部门了。地线有问题吧,连接不好或接地不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

69

主题

471

帖子

1029

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1029
8#
发表于 2016-3-28 20:16:06 | 只看该作者


地  有冷热之分   




回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

50

主题

446

帖子

960

积分

高级会员

Rank: 4

积分
960
9#
发表于 2016-3-28 20:16:06 | 只看该作者


嗯嗯,是三相电的,这情况是零线有问题吗?


回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

82

主题

492

帖子

1086

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1086
10#
发表于 2016-3-28 20:16:07 | 只看该作者


地线带电了吧