楼主
发表于 2016-3-28 14:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





两个变压器输入的220V是并联的,输出端各自接一个监控摄像头








前期两个监控点距离5米左右,监控的小耳朵变压器采用的是并联方式,连线距离5M左右,使用一切正常;后来因为需要,把两个监控合并安装在了一起,两个变压器还是按照以前的并联方式,不过把导线缩短为10厘米了,可是连接完成后一通电,两个变压器同时烧了:一个变压器的保险管烧了,另一个变压器没有看出是哪里损坏,但是无法正常使用了。可以百分百保证电源线没有接错的情况,各位分析一下是哪里出现了问题?



回复

举报

该用户从未签到

44

主题

329

帖子

720

积分

高级会员

Rank: 4

积分
720
沙发
发表于 2016-3-28 14:23:41 | 只看该作者



其实想不明白的是两个电源带两个监控,为什么输出并联?起什么作用?

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

82

主题

553

帖子

1204

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1204
板凳
发表于 2016-3-28 14:23:42 | 只看该作者



输入的220v并联,两个变压器输出各自接一个监控

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

60

主题

435

帖子

948

积分

高级会员

Rank: 4

积分
948
地板
发表于 2016-3-28 14:23:42 | 只看该作者


楼主,上来一看你的图,再看一楼,我还以为是输出并联,但是想着应该是220伏并联吧,这样的话是不是离的太近有谐波干扰?

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

74

主题

496

帖子

1084

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1084
5#
发表于 2016-3-28 14:23:42 | 只看该作者



你看楼下楼主如何说吧,看来不是我该多看几眼了


回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

63

主题

383

帖子

847

积分

高级会员

Rank: 4

积分
847
6#
发表于 2016-3-28 14:23:42 | 只看该作者



输入的220v并联,两个变压器输出各自接一个监控

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

64

主题

463

帖子

1008

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1008
7#
发表于 2016-3-28 14:23:43 | 只看该作者


输出 各装一个 防倒流的二极管。二极管 的 电流 要够大。。

两只变压器的输出电压不可能完全一样,肯定有高有低。原先的那段导线相当于均流电阻(以前大功率三极管并联使用的时候用的那个0.1欧姆的电阻),你现在弄一起去了,相当于这个电阻没有了,电压高的直接向电压低的电源里反灌电压电流,所以烧了一个,当短路发生后,电压高的因为负载过大而烧掉了。。

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

77

主题

527

帖子

1149

积分

金牌会员

楼上, 您还真得多看几眼,会发现楼主说的就是输出并联

回复 支持 反对

举报

该用户从未签到

52

主题

367

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
10#
发表于 2016-3-28 14:23:43 | 只看该作者



正解,两个都串联均流电阻就行,电阻的功率要足够否则有火灾隐患