网云科技
标题:
有人给SSD加过掉电保护吗?
[打印本页]
作者:
84zon50
时间:
2016-3-29 00:32
标题:
有人给SSD加过掉电保护吗?
看见那些服务器上用的SSD内部基本都有加电容来保护突然断电后数据在缓存中未写完
2.5寸的硬盘都只用了5V电源
设想可否在5V线上串接肖特基二极管和几个10V以内的法拉电容
这样掉电时也能起缓冲作用
不知有没有人试过没有?
作者:
65weldo
时间:
2016-3-29 00:32
电脑都没电了硬盘还运行意义不大,数据始终会丢失的
还是ups更实际,断电时让整台电脑继续运行以便保存数据
作者:
pumfjm
时间:
2016-3-29 00:32
折腾这个有什么意义 没保修 纯属蛋疼 你要担心断电 加个UPS不行么
作者:
m3evxbn
时间:
2016-3-29 00:32
图吧 加法拉电容 你找找
作者:
zn6imi9
时间:
2016-3-29 00:32
固件不支持这功能,加了也没用的
作者:
jk1wh8
时间:
2016-3-29 00:32
数据不在硬盘缓存中吧,缓存那么小,缓存只是保存些操作指令,没保存的数据在电脑内存中,断电了也就没了。
作者:
k1bbe3p
时间:
2016-3-29 00:32
http://tieba.baidu.com/p/3024826764
这里有个帖子就是加电容防掉电的
作者:
lmbn0qwh
时间:
2016-3-29 00:32
这个折腾 怎么说 赶脚没必要
作者:
vmilknb
时间:
2016-3-29 00:32
搬运7楼贴子
补充一下电路原理,标30A电流的是肖特基二极管,电流大,导通电压低,防止停电时,存储的电量反泄,R1作为达拉电容充点电阻,起限流保护作用,法拉电容耐压较低,所以三个串联使用,同时为了均压,每个法拉电容并联5K电阻
作者:
t57zze
时间:
2016-3-29 00:32
不是拆机加在盘里面,是直接串在那根红色的5V电源线上,硬盘一点都不改动