微信上都说供电局的住宅计量表被调快了,今天实测了一下。
[打印本页]
作者:
e1cb75x
时间:
2016-3-28 19:53
标题:
微信上都说供电局的住宅计量表被调快了,今天实测了一下。
主要工具:fluke187四位半电表,一块去年的用户电表,1000瓦的小太阳取暖器。
我的万用表用网上买的五位基准实测照片:
5.00V
7.50V
精密电阻测试:(表笔阻值)
620欧姆
224.9千欧
15欧姆
接好负载后的实际测量:
电流
电压
再来两张:
这样比较来看,基本上是精准的,你说呢?
作者:
nk0iq0i1
时间:
2016-3-28 19:53
1.5.jpg
5.00.jpg
7.5.jpg
230.jpg
620.jpg 本帖最近评分记录:共2条评分 ,M币+4
温力口M币 +1测量的是电阻精度、直流电压精度,交流电流和电压,与功率一点儿都没有关系!!电流电压准,不等于功率准!2015-04-14
yumeitaoM币 +3優秀文章2015-04-14
明艳不可方物!魅色手电精灵,最短小便携的不锈钢18650小直!(支持M币换购) 回复 举报
离线喜羊羊
UID:825794
注册时间2011-03-18 最后登录2016-03-28 在线时间2027小时 发帖3490 搜Ta的帖子 精华0 M币724专家10 访问TA的空间加好友用道具
数码4段
发帖3490M币724专家10粉丝114加关注 发消息 只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-14
这个应该看累计的瓦时是不是多了才行,光看电流可不行
作者:
23dief
时间:
2016-3-28 19:53
就算是快了,咱能怎么样?拿去校表也是以供电部门指定的地方为准
作者:
u1xsen
时间:
2016-3-28 19:53
你这块电度表不是在线使用的,到单元表箱实际测量一下,电压普遍偏高5V以上,电流还比较准,用1000W的电要多20W左右
作者:
1hsd780
时间:
2016-3-28 19:53
带的负载是什么?
如果是纯电阻负载,肯定都准,
带个功率因数低,产生杂波大的负载试试,误差就体现出来了,
积分电路特别敏感,尖峰和浪涌什么的全给算进去,电流会偏大很多,
作者:
m9kdc01p
时间:
2016-3-28 19:53
楼主测试的电表是进户的那个还是新买的电表?
作者:
615mtk2
时间:
2016-3-28 19:53
其实是以前的老式转盘电表偏慢,反应迟钝
现在的电子表只是“变准”了而已
作者:
6pse6i9
时间:
2016-3-28 19:53
谣言止于智者!什么微信,空间里那些乱七八糟的东西我从来不点开,这些文章大都是为了哗众取宠,或是骗点击和关注的,不要被别有用心的人利用了
作者:
0cot2i1
时间:
2016-3-28 19:53
电力局的校表不会有意校快或者校慢,只要求校到合格范围内,现在的电子表都是厂家校好的表,在供电局只做合格性检查,不合格的表不做校调,只需退回厂家。另外当地的技术质量监督局也能校表的!!
作者:
48cijq
时间:
2016-3-28 19:53
只比电压电流貌似不能说明什么吧?这个上做手脚很快就被发现。
采样和算法呢?