网云科技

标题: 振威楼宇对讲不能开门求助[已解决] [打印本页]

作者: q3tmv3z4    时间: 2016-3-28 19:45
标题: 振威楼宇对讲不能开门求助[已解决]


现在家里装的是振威楼宇对讲系统,只能语音的,一单元12户人家,之前不知道被哪个缺德的搞坏了,面板上的线全部被拔出来了,接回去也没用了,于是大家筹钱,重新买过面板,电源。

现在是修好了没用几天又坏了,现在问题是,楼下按,相应会响,可以正常对话,但按开门按钮,只听见话筒嘟一声,楼下电子锁并没有动作开门。

现在说说,这套对讲系统为非可视的,楼下面板按一下相应门号(不用一直按着),楼上会响。线路为两线的,接在总线上,总线有一把好多根,没有发现每层有边码的盒子。

锁为电子机械锁。

下面是x宝找的类似图片








有没有做过这行的来说说,这个是什么问题,是锁坏了,还是电源不行,还是面板又坏了。
这没有物业的,坏了只能自己倒腾了。

大家来说说,有M奉送!
===============================================

拆开了,量了一下线路,如下图







现在测量楼上开锁,电磁锁没有电的,不太明白其中接线含义,请哪位帮忙一下
============================================================================
问题已经解决
解决思路:上面图中标示,黄线和绿线为接开锁线,这个错误了,为什么会照成这种现象,我推测,其实这两条都是接地,开门线包在铁门的管子里面,可能破损接触到铁门,照成用万用表测量误以为是这两条线。

更换一条线,重新接好,可以看到图中电路板上标示
中间两条为接地,红色为电源+ ,黑色LOCK+为开门线





还有就是,图中一开始说两条不知道是什么线接在地线中,测试,这两条线为楼上所以话机的公用地线,如果不接,面板按相应号码会响,但楼上其实不会响,还有就是开门按钮,这个很多都不接,短接一下就会开门,测试的时候可以不用按楼上的叫人开门测试。

以为是这次维修总结的,希望对其他人有帮助,也感谢大家的帮助。





作者: l0fkq7vy    时间: 2016-3-28 19:45



找准按键是否有一个开关信号送过来,如没有向上查,如有,检相应的控制开关管是否有坏。


作者: butxj3qk    时间: 2016-3-28 19:45


我之前做过楼宇对讲但不是这牌子的,非可视的应该每层有个解码器
这种情况你量一下按开锁的瞬间给锁供电有没有电压输出,一般为12V
以你上图的是电控锁,有12V电压就可以开锁。电控锁是磁力开锁锁闭时不需要供电,锁一般坏的几率很少,除非里面的线被拔短。


作者: i3s6d2f    时间: 2016-3-28 19:45


楼上的办法很好,具体看楼主怎么修了


作者: mpibxwu    时间: 2016-3-28 19:45


你接楼层按键,在门销这边听电磁铁的吸合声或转动声,有而不并门,查电磁锁,无声查电路。


作者: 5g8uph    时间: 2016-3-28 19:45


不懂,也是来学习的


作者: 4voggm5    时间: 2016-3-28 19:45



帮忙看看接线,测量开锁的时候电磁锁没有电



作者: qeoqpmu    时间: 2016-3-28 19:45


重点查一下面板接到电磁锁线圈的线路


作者: cvwxrwc9    时间: 2016-3-28 19:45


振威楼宇对讲门系统的安装方法在百度可以搜到,试试看。


作者: w2psz4v    时间: 2016-3-28 19:45

本帖最近评分记录:共条评分


明艳不可方物!魅色手电精灵,最短小便携的不锈钢18650小直!(支持M币换购)  回复 举报



离线依凡




UID:464867


注册时间2008-10-23 最后登录2016-03-25 在线时间739小时 发帖2831 搜Ta的帖子 精华0 M币794专家3 访问TA的空间加好友用道具

数码3段






发帖2831M币794专家3粉丝66加关注 发消息 只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-19

最佳答案奖励:+20 M币


年前做过一批门禁板子,电磁锁接线定义为:二极线,一根为电源正,另一根为公共线,每户都进入接开锁按键。