装修房子,拆下一个40A的空气开关,不知道这个开光能不能当两个20A的来用,还是只能当40A总开关用?





作者: 2stz1px    时间: 2016-3-28 13:49


谢谢楼上的兄弟。我明白了,这个只能当总开关,看来我要买带断路保护的空开了


作者: wio9k16    时间: 2016-3-28 13:49


这个可以拆开当两个40A的用 但是两个开关之间有连锁就是上面说的情况 你如果不闲麻烦可以把两个开关之间的连锁片拆掉 具体方法就是把4个空心铆钉用小螺丝刀弄出来 分离两个开关 中间有个小塑料片去掉就可以 注意不要拆开单个开关拆开了会让你头疼装不好 顺便把链接两个开关手柄的塑料条去掉 再把开关还原就成两个独立的空开了


作者: jik0jt    时间: 2016-3-28 13:49


这个是或逻辑,只要有一路过流两路都会跳闸

内容来自Android手机客户端


作者: zs0wm8    时间: 2016-3-28 13:49


拆连锁,变两个40a的。


作者: gt1x5bt    时间: 2016-3-28 13:49


国产正泰的空气开关也不贵,涉及安全的事,没必要花心思挖掘潜力


作者: 4plutl    时间: 2016-3-28 13:49

本帖最近评分记录:共条评分


数码之家22合一:性价比最高的S2拆机工具!告别CR-V,进阶级拆客必备!  回复 举报



离线花花




UID:220111


注册时间2008-06-26 最后登录2016-03-27 在线时间1024小时 发帖3716 搜Ta的帖子 精华0 M币5794专家14 访问TA的空间加好友用道具

数码4段







发帖3716M币5794专家14粉丝83加关注 发消息 只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17



就是40A脱扣电流。每一路都是40A

内容来自Android手机客户端


作者: h07sfsr    时间: 2016-3-28 13:49


不能当20A的用,而且也不能拆成2个用,这个是2P的每一路都是40A脱扣电流,两路之间有脱扣连接,一路跳另一路也跟着跳


作者: z0mfxk    时间: 2016-3-28 13:49


这个适合做总开关。。。
不适合拆成两个单独开关。扳手是连一起的,在两个空开中间有拨杆的,一个跳,另一个被带动也会跳的。。

拆这个 真的不如去买新的了。。。太费事了。而且拆过之后,没有办法再固定了。